Контроллеры не работают
lucky-grtДата: Суббота, 13.02.2010, 13:15 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
День добрый! !!!!Срочно!!!! Собрали систему сисетему состоящую из: 5 емкостных контроллеров для входа в помещения, 5 кнопок для выхода, 5 БУР, 5 электромеханических замков Abloy EL402 (НО) 1 преобразователь Lan-RS485 1 ПК. При подключении сначала обнаружились 3 из 5, я начал менять им адреса (как описано в инструкции по установке). Остальные 2 котроллера на нашлись не автопоиском не путем добавления новых. Я перегрузил ПК выключил питание контроллеров. Нашлись только 2, причем 1 из тех которые до этого не находился. Опять те же манипуляции с поиском и заменой адресов. Затем в разделе мониторинг ПО Biosmart Studio попробовал открыть все. Теперь 3, которые не онаружились мигают зеленым и никак не реагируют ни на пальцы не на кнопку.Даже в автономном режиме. Что делать???
 
prokДата: Среда, 17.02.2010, 15:38 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Удалите все устройства из BioSmart studio.Подключите 1 контроллер, который мигает зеленым - остальные отключите.В BioSmart studio в настройках ПО в Cserver введите номер COM порта, на котором висит USB-RS485 конвертер. В BioSmart studio в устройствах нажмите добавить. Введите адрес контроллера( скорее всего 1). Нажмите "обновить прошивку". После обновления прошивки (индикация - синий мигающий) закройте окошко "добавить устройство". Вновь нажмите "добавить". Нажмите "поиск" (адрес не вводить). Найдется контроллер с адресом 1. Нажмите ok. Добавится устройство с адресом 1. Кликните 2 раза по значку устройства. В открывшемся окне около окошка "адрес" нажмите кнопку "сменить". Введите новый адрес (например10). Удалите устройство №1. Нажмите "добавить" , введите в окошко "адрес"- 9, нажмите "поиск" - найдется устройство под номером 10.
Повторите эту процедуру для всех контроллеров по очереди.Если контроллер не моргает зеленым, просто найдите его поиском и смените адрес, если адрес повторяется с уже введенными адресами устройств.
После того, как Вы по очереди смените адреса у устройств, (напимер с 5 по 10) подключите их все в цепь RS485, соблюдая требования инструкции по монтажу.
Поиском поочередно найдите все устройства и добавьте в список устройств.
 