KossДата: Вторник, 23.12.2008, 13:02 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
После перехода на 4ую студию никак не удаётся добиться стабильной работы ПО. Переодически подвисает служба Biosmart-CServer, на попытки остановить её и перезапустить не реагирует, помогает только руками убить процесс и запустить службу заново.

В логах винды появляются 3 ошибки:

Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\Program Files\ProSoft-Systems\BioSmart-Studio_v4.0\MFC80.DLL. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе.

Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC80.MFCLOC. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная сборка не установлена в системе.

Зависимая сборка Microsoft.VC80.MFCLOC не может быть найдена, последняя ошибка Указанная сборка не установлена в системе.

Достаточно ли будет установить vcredist_x86.exe от мелкомягких или ещё что то надо накатить ? что-то в мануалах об этом ни слова.

 
AlexДата: Вторник, 23.12.2008, 17:11 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Очередной сюрприз от мелкомягких видимо. cool В мануале ни слова, т.к. такие сообщения никто из специалистов, разработчиков ни разу не видел.
Тогда такой вопрос, какая винда стоит? При каких действиях такое происходит?
dotnetfx, mdac28, windows installer стоит?

Alex
 
KossДата: Среда, 24.12.2008, 10:20 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
Винда стоит server 2003 R2 Standart SP2
Точную причину из-за каких действий происходило подвисание службы так и не уловил, например подвисала когда работал с контроллерами, менял их настройки, пару раз было когда пробовал обновить логи студии, вообщем по разному...
Quote (Alex)
dotnetfx, mdac28, windows installer стоит?

это было установлено ещё с 3ей студией, может стоит какие то компоненты обновить ?

Пока порешал проблему так: после установки vcredist_x86.exe больше не подвисала служба, ошибок в логах винды нет и вроде ровно работает.

Ещё такие подозрения возникли, после установки 4ой студии, поначалу в логи студии сыпались ОЧЕНЬ МНОГО ошибок от каждого контролерра вида "не удалось получить доступ к БУР биосмарт" (пишу по памяти, но смысл такой), пока я не отключил в контроллерах БУР (у нас их нет) сыпали эти ошибки в очень большом кол-ве, логи за этот день были в 100 раз больше по размеру чем обычно !!! вот может изза такого большого потока ошибок затупливала служба Biosmart-CServer ? не успевала обработать...

 
AlexДата: Среда, 24.12.2008, 12:01 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Koss)
ОЧЕНЬ МНОГО ошибок от каждого контролерра вида "не удалось получить доступ к БУР биосмарт"

конечно, когда Вы обновили Firmware Biosmart сбросились уставки на заводские, в том числе и "Тип связи порта №2" - БУР Biosmart. Система ведь не знает реально у Вас есть БУР или обрыв провода. При такой ошибке не допустима работа СКУД Biosmart!!! Поэтому и каждые 5 секунд генерит ошибку. Уже подумываем, чтобы данную ошибку и на звуковую и световую индикацию выводить в биосмарте, явно будет в глаза бросаться biggrin

Под Server 2003 попробуем развернуть, потестить на WMware.


Alex
 
KossДата: Среда, 24.12.2008, 12:44 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Alex)
конечно, когда Вы обновили Firmware Biosmart сбросились уставки на заводские, в том числе и "Тип связи порта №2" - БУР Biosmart. Система ведь не знает реально у Вас есть БУР или обрыв провода. При такой ошибке не допустима работа СКУД Biosmart!!!

т.е. из-за этого тупила служба Biosmart-CServer ?
 
AlexДата: Среда, 24.12.2008, 17:08 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
трудно сказать, надо тестировать. На XP,2000 проверяли выкачивание 9000 логов, все без проблем было.

Alex
 
KossДата: Среда, 24.12.2008, 18:16 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Alex)
трудно сказать, надо тестировать. На XP,2000 проверяли выкачивание 9000 логов, все без проблем было.

ясно, сейчас логи большие потёр, vcredist_x86.exe накатил, весь день вроде ровно работает
 
AlexДата: Среда, 24.12.2008, 18:27 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
отлично! biggrin

Alex
 
KossДата: Среда, 24.12.2008, 18:36 | Сообщение # 9
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
А может быть поумолчанию заводские настройки параметра "Тип связи порта №2" сделать "не используется" ? не у всех же есть БУР, а если его нет, то сыпят ошибки и не сразу понятно стало что с ними делать smile
 
AlexДата: Четверг, 25.12.2008, 08:39 | Сообщение # 10
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый Koss, с Вами не согласен, обычно сначала монтируют оборудование монтажники, софт ставят в последнюю очередь. Смонтировали, потом проверяют, как по кнопке замки или турникеты открываются. БУР не управляет замок, и то что причина в настройках ПО догадаются в последнюю очередь, будут разбираться с проводами, электрикой, что не так, пойдут звонки в службу тех. поддержки со словами - "БУР не работает, не управляет замком".

Alex
 
AlexДата: Четверг, 25.12.2008, 08:56 | Сообщение # 11
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
http://topdownloads.ru/programs/file/vcredist_x86/496657.htm скачать vcredist_x86.exe здесь можно. Проблема возможна связана с использованием старой версии винды, старая библиотека runTime сетевых взаимодейсвтий и прочего. Хочу заметить что ОС Винда тоже имеет кучу апдейтов, за которыми админы должны следить. Мы в свою очередь учтем это на будующее, и будем поставлять этот файлик апдейтов вместе с дистрибутивом. Правда тогда проще сразу service pack записывать, или может сразу дистриб новой винды? biggrin

Alex
 
AlexДата: Четверг, 25.12.2008, 09:03 | Сообщение # 12
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
http://support.microsoft.com/kb/259403/ru вот разъяснения официальные Майкрософта по поводу vcredits

Alex
 
KossДата: Четверг, 25.12.2008, 10:41 | Сообщение # 13
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Alex)
Уважаемый Koss, с Вами не согласен, обычно сначала монтируют оборудование монтажники, софт ставят в последнюю очередь. Смонтировали, потом проверяют, как по кнопке замки или турникеты открываются. БУР не управляет замок, и то что причина в настройках ПО догадаются в последнюю очередь, будут разбираться с проводами, электрикой, что не так, пойдут звонки в службу тех. поддержки со словами - "БУР не работает, не управляет замком".

А в ситуации когда нет БУР, когда нет замков или турникетов, а контроллеры ставятся только для учёта раб.времени ? В этом случае если переходишь с 3ей студии на 4ую, то прописав десяток контроллеров и обновив в них прошивку получаешь тучу ошибок в логах и возможные лаги службы студии из-за этого.

Сообщение отредактировал Koss - Четверг, 25.12.2008, 10:43
 
AlexДата: Четверг, 25.12.2008, 13:13 | Сообщение # 14
Лейтенант
Группа: Модераторы
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Offline
баги студии были вызваны багами мелкомягких, то что у них постоянные апдейты винды - это нормально и к этому все привыкли

Alex
 
evgenДата: Четверг, 25.12.2008, 17:50 | Сообщение # 15
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Koss)
А в ситуации когда нет БУР, когда нет замков или турникетов, а контроллеры ставятся только для учёта раб.времени ? В этом случае если переходишь с 3ей студии на 4ую, то прописав десяток контроллеров и обновив в них прошивку получаешь тучу ошибок в логах и возможные лаги службы студии из-за этого.

Можно отключить параметры со словом "БУР"


А МЫ ЗА БИОМЕТРИЮ!